Nalunk (230/400 V-on) kizarolag vedoerintkezos (ugymond, "foldeleses") aljzat szerelheto fel, mar nagyon-nagyon regota...
Uj epitesnel, komolyabb atalakitasnal -lakasokban es kozepuletekben- aramkori vedovezeto kialakitasa/potlasa kotelezo es (230/400 V-on) sehol, semmilyen indokkal nem szerelheto fel vedoerintkezo nelkuli aljzat sem. Vagy... ha a villanyszerelo ezt teszi (mert megteheti), akkor felel az ajanlottol eltero muszaki megoldasert.. (Az EU csatlakozas ota mar nem szabvanyokrol, hanem "ajanlasokrol" beszelunk.)
Ezt az ajanlast idonkent hanyagoljak az importorok/butorgyartok es emiatt nagyritkan meg fellelheto olyan furdoszobai szekreny, amelyben univerzalis, tehat vedoerintkezos dugot is fogadni kepes, de vedoerintkezo nelkuli aljzat talalhato. Attol meg semmilyen szabvanynak nem fog megfelelni, ha odairjak, hogy csak kettos szigetelesu berendezes mukodtheto az aljzatbol... Az egy fokkal jobb megoldas, ha ez a szekrenybeli aljzat eleve csak "kettos szigetelesu" berendezesek dugoit kepes fogadni. (Ezek a lapos villasdugok. Jellemzoen TV-n, HIFI-n, hajszariton, porszivon, konyhai kisgepeken van ilyen)
Torpefeszultsegu rendszereken -50 V alatt- hasznalatosak a vedovezeto nelkuli aljzatok es villamos szerelvenyek, mert az 50 V-nal kissebb feszultsegertek miatt nem tud kialakulni veszelyes merteku erintesi feszultseg, igy kulon vedovezetore sincsen minden esetben szukseg.
Az, hogy nagyon regi epitesu hazakban egyaltalan meg vannak (230V-on) vedoerintkezo nelkuli halozatok/aljzatok uzemben, sajnalatos teny. A torpefeszultsegu uzem mellett, ezek (tehat a mar meglevo aljzatok) potlasa miatt vannak forgalomban vedoerintkezo nelkuli aljzatok, es ez utobbi tenynek ket oka is van: egyreszt tovabbra is hasznalhatok maradnak a nagyon regi, kerek/vedoerintkezo nelkuli villasdugoval szerelt villamos cuccok (Made in CCCP...

) masreszt a csere utan is
lathato marad, a vezetekes erintesvedelem hianya, igy a felhasznalonak talan gyanus lesz az, hogy abba az aljzatba a vedoerintkezos dugot/berendezest nem kellene bedugni, mert "valami hianyzik" az aljzatbol.
Ebbol az egeszbol akkor lehet baj, amikor az ebbe az aljzatba megiscsak bedugott es amugy vedovezetot igenylo villamos gepezet (mosogep, huto, mikro, stb) testzarlatos lesz.
Rendes villamos rendszernel ekkor azonnal leold az "automata", de aljzati vedovezeto/vedoerintkezo hianyaban ez a biztonsagi leoldas nem fog bekovetkezni. Magyarul: lesz egy gep, amelynek a femtestjen ott lesz a -kozel- 230 V, es ezert aramutest okozhat.. (Nem a vedoerintkezon/vedovezeton, hanem a gepet megerinto emberen(!) keresztul alakul ki a zarlati aramut. Lerajzolhatom ezt, ha valaki igenyli.)
Aki esetleg vedoerintkezo nelkuli aljzatbol (vagy a haz villamos rendszerebol hianyzik a vedovezeto) uzemeltet, vedoerintkezos dugoju villamos gepet, az legyen olyan jo, es tegyen maganak (es a csaladjanak) egy szivesseget:
- "A" verzio: tetesse rendbe a villamos rendszert...
- "B" verzio: epittessen be egy erintesvedelmi FI relet a haz/lakas villamos rendszerebe
- "C" verzio/potmegoldas: ruhazzon be egy hordhozhato FI relebe (3..4E HUF ), es ezen keresztul uzemeltesse a vedovezetot igenylo villamos gepet, gepeket. Ekkor a hordozhato FI rele megy a fali aljzatba, es a villamos gep meg a FI relebe. A FI relet be kell kapcsolni a RESET gombbal, aztan mindjart egy TEST gombra nyomassal lehet ellenorizni a mukodokepesseget is. A hordozhato FI relenek annyi hatranya van, hogy aramszunet utan ujra be kell kapcsolni a FI relet.
Kis segitseg: ha az adott villamos gepezet villasdugoja kb. igy nez ki, akkor az vedovezetot igenylo tipusu az a villamos gep (a kozepen levo femcsik lenyeg!):
A mobil FI rele kb. igy nez ki (OBI-ban is kaphato hordozhato FI rele, altalaban:

Ezt a "cuccot" -otthon/hobbira- aztan amugy lehet batran hasznalni mindenfele: funyiro, szivattyu, betonkevero, kertigrill, stb. ele is be lehet tenni es egy vacak eldorzsolodott vezetek, vagy beazas miatt, nagysagrenddel kissebb valoszinuseggel fognak romlani a villamos baleseti statisztikak.