DRV-s cimboratol hallom azt, hogy ugyeleteben allandoan mennek, mert fagynak el a vizorak mindenfele. Ennek sokba van a megcsinaltatasa (olyan 20E Ft!) ezert itt van nehany eljaras, illetve "tipushiba" az aknaban levo vizorak elfagyasanak a kerdeseben.
Into jelek, amelyek elorevetitik a vizora/bekotocso esetleges elfagyasat, sorrendben:
- a "szaraz" (elfordithato meromuves) vizoraknak parasodik az uvege
- alulrol deresedik az aknateto es/vagy az akna tetejet kepezo fedobeton(lap)
- az akna aljan esetleg levo viz hartyasodik vagy megfagy
Helyes eljarasok:
Az aknateto legzaro modon csukodik (vagy teljes fedessel van ez biztositva) es emellett:
- az aknatetot kepezo vasajto ES a betonfodem teljes befedese -lehetoleg vizallo- szigeteloanyaggal, 10 cm vastagsagban es mindez vizzaro foliaval teljes feluleten letakarva. (tehat a betonfodem is!)
- ha szaraz az akna, akkor az aknaban a vizora es a bekotocsovek pokrocokkal, szovetanyaggal tobb retegben, minel vastagabb formaban es foleg hezagmentesen betekerese (csovon merve 10...15 cm atmero minimum!) majd az egesz vizzaro foliaval lefedese
Helytelen, elfagyashoz vezeto eljarasok, ha ugytetszik, "tipushibak":
- nem legzaro az aknafedel > bejut a fagyos levego az aknaba es ott -kiszoritva az ott amugy levo joval enyhebb homersekletu levegot- fel is gyulik > "hutolada" effektus
- csak az aknateto lefedese > a mellette, korulotte levo "betonteto" siman atfagy, mert a beton jo hovezeto, illetve ezesetben "hidegvezeto"
- a fedoszigeteles nem vizallo modon van kialakitva > atazhat, marpedig az atazott hoszigeteloanyag mar gyakorlatilag nem szigetel (harmada, negyede a szigetelokepessege az eredetinek)
- a vizora/bekotocsovek "bebugyolalasa" nem eleg vastag > pld. 5 cm atmeroju szigeteles, valojaban csak 2,5 cm "vastag" szigetelest jelent
- az amugy szaraz aknaban a vizora/bekotocsovek "bebugyolalasa" nincs lefedve vizzaro foliaval > enyhebb idoben bekovetkezo olvadaskor, az aknaba csurgo viztol atazhat a szigeteles, ami igy mar mar nem szigetel, aztan az enyhebb idot kovethetik kemeny fagyok..
- az "eddig sem fagyott el" hozzaallas...
Hetvegi telkesek azt (is) tartsak eszben, hogy a fagymentesitocsap a vizorat NEM vizteleniti... erdemes egy helyi ismerost "felberelni" arra, hogy legalabb hetente nezzen ra a vizorara (meg ugy egyaltalan a telekre, hetvegi hazra) azert, hogy ne tavasszal, tobb tiz kobmeter viz elfolyasa utan deruljon ki az elfagyas es/vagy szivargas.