Re: Informatika
HozzászólásElküldve:2014.02.06. 20:06
A munkahelyemen, a szükségvilágítások megpukkant akkujai (3,6V/1500 mAh/NiCd) is érdekes dolgokat produkálnak: "berregtetik" az inverter/ups belső leválasztó reléjét, meglevő 230V mellett sem tud begyújtani az inverterhez tartozó kompaktcső, és ha mégis, akkor is erősen vibrál a kompaktcső.
Az akkuk szinten tartásához, 6 havonta teljes lemerítést kell(ene) csinálni: az inverteren, a megfelelő bekötési pontok egyszeri rövidrezárásával az inverter átáll akkus üzemre és az akku lemerüléséig így is üzemel a továbbiakban. Akkulemerülés után az inverter visszaáll hálózati üzemre és feltölti az akkut is és egyúttal visszsáll készenléti üzemre (ez a normál üzemmód).
A betűszerint betartott karbantartási utasítással együtt is, csak kb. 3-4 év egy-egy ilyen akku élettartama, a folyamatos töltés miatt.
Akkukapacitási problémánál a javitási mód:
- elsőkörben regenerálás akár többször is (NiCd akkuk elég jól regenerálhatók)
- második kör: akkucsere.
Az akkuk szinten tartásához, 6 havonta teljes lemerítést kell(ene) csinálni: az inverteren, a megfelelő bekötési pontok egyszeri rövidrezárásával az inverter átáll akkus üzemre és az akku lemerüléséig így is üzemel a továbbiakban. Akkulemerülés után az inverter visszaáll hálózati üzemre és feltölti az akkut is és egyúttal visszsáll készenléti üzemre (ez a normál üzemmód).
A betűszerint betartott karbantartási utasítással együtt is, csak kb. 3-4 év egy-egy ilyen akku élettartama, a folyamatos töltés miatt.
Akkukapacitási problémánál a javitási mód:
- elsőkörben regenerálás akár többször is (NiCd akkuk elég jól regenerálhatók)
- második kör: akkucsere.
szemilan írta:Jelenlegi kapacitás 122 mWh (0 %)
Lassan kifogy az akkuból az utolsó elektron is...bár felettébb érdekes, hogy töltés alatt merül....
Mi lesz, ha 0-ig ér? Mínuszba fut?