Szia!
Az elvalasztast megvalosito trafonak a hivatalos neve 230V/230V-os (letezik 230V/110V-os es 230V/24V-os is) elvalaszto transzformator.
Mindenfele teljesitmenyekben kaphato, ezert meg kell saccolni azt, hogy mennyi fogyasztot akarsz ezen keresztul mukodtetni es a trafo nevleges teljesitmenyet ugy kell megvalasztani, hogy minden, trafo utani fogyasztot bekapcsolva, 80...85 %-knal jobban ne legyen kiterhelve a trafo, kulonben erosen melegedni fog.
Mar a "B" hoosztalyu trafok is 70 Cfok-ig nem karosodnak, de -szerintem- te nem akarsz ilyen meleget eloallitani

Fontos szempont az is, hogy a trafo "folyamatos uzemu" trafo legyen. Vannak idoszakosan terhelheto trafok, ezek kissebbek, olcsobbak, azonban a nevleges terhelest csak rovid idore (trafoja, gyartoja valogatja) szabad megkozeliteni, mert nagyon hamar felmelegszenek. (idoszakos teljesitmenyatvitelre vannak meretezve) Folyamatos uzemi trafoval nincs ilyen gond, akar napokra ott lehet hagyni, uzem kozben. A tulterheles ellen vedelem, megfelelo erteku szekunderoldali tularam elleni biztositassal konnyen megoldhato.
A minosegnek ara van... Ujonnan egy 400 VA nevleges teljesitmenyu elvalasztotrafo 15E Ft korul van. (a komplett, bedobozolt egysegek durvan 70E Ft-tol kezdodnek)
Erdemes vatera-t figyelni, mert neha felbukkan egy hasznalt darab, egeszen elfogadhato aron.
Alapszabaly az, hogy minden a radioval kapcsolatban levo eszkozt ezen keresztul kell megtaplalni, kulonben "res lesz pajzson". Itt a problemas a vezetekes internetet is fogado szamitogep...
Ez ugye osszekottesben van a router-el/modem-el/telefonvonallal, am ha ezek is bekerulnek az elvalaszto trafo, radio feloli oldalara, akkor lehet, hogy penzkidobassa degradalodik a draga penzert beszerzett elvalasztotrafo.
A PC/internet zavarasanak ugyeben az altalaban mukodo recept: laptop + vezeteknelkuli net! (A laptopok tapegysegei rendszerint trafosak) Igy kapcsolouzemu tap sincsen az elvalasztotrafo mogotti "vedett" zonaban es az internetes aktiv eszkozok vezetekeken terjedo nagyfrekis zajai is biztosan ki vannak zarva.
UPS:
Ha eleg nagy teljesitmenyt tud kiszolgalni, akkor nincs gond, mert az UPS-t is kinnt lehet hagyni az elvalasztotrafon "kivul" es az UPS egyik kimenetet kell az elvalasztotrafo bemeno oldalara rakotni. (Igy az UPS is a "pajzson" kivul lesz) A trafo kimeno oldalara mehet a PC, a monitor es radio. Nyomtatot, szkennert, stb. a PC-bol ajanlott erre az idore kihuzni (ez egy kulso USB-s hub-al egy mozdulattal megteheto) es/vagy egy kapcsolos 230V-os elosztoval aramtalanitani.
Jo minosegu PC-s tapegyseg... A nevesebb gyartok (pld. FSP, Raptoxx, Spire...) tapjai altalaban nem zavarnak, de a tuti megoldas az, hogy osszehaverkodsz a PC boltodban valakivel... aztan kesobb a boltban bakapcsolva a radiot, hallgatozassal kerestek egy a zajmentes(ebb) tapot. (terhelni is kell a tapokat!)
A Netgear router (becsuld meg!) a Tp-Link helyere beallitva nem zavar? Kozelebb elhelyezve, lehet hogy ez is zavarna, ezt ha modod van erre, probald ki.
A riaszto sem remenytelen... melyik resze zavar? (tapegyseg, jelado, taviranyitas?)
(Amugy "riasztos" cegek hasznalnak es arulnak is kis meretu zavarszuro gyuruferriteket, mert nekik is kellenek ezek a kameras megfigyelorendszerek jelvezetekeire.)